主题:75KW选用电缆问题

点击:5771 回复:35

我们有一个工程所用电机是75KW ,150个电流,电缆埋地铺设,从控制室到电机有100多米远,我选用70平方的电缆,我们总经理看了之后说很生气的说我浪费,完全可以用50平方的电缆。我给他解释说那么远的距离,而且还要考虑夏天的温度,电机会不停的运行,还有电机所承受的负载(水泵 脱硫系统的循环),我们总经理不听,大家分析一下。
我们总经理也是学电的,他为了省钱。
08-11-11 16:08
你经理是学习修理手电筒的。100m距离,70都小了。
08-11-11 16:53
呵呵,没关系先放一条50的,到时不行再加一条。让你的经理多省点。
08-11-11 17:05
50mm
08-11-11 19:46
电压降不大的情况下,如果 不用变频器,50的也可以
08-11-11 20:03
导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
想看更多,请参考:http://new.qzone.qq.com/284135003/infocenter
08-11-11 21:35
谢谢大家给意见,总经理确定了 我也没办法改变。
08-11-12 08:50
我工作这么久的经验告诉我,不要想着老去说服老板,就算他不说,心里也不舒服了
08-11-12 21:28
是这样子的,
08-11-13 15:33
50稍微有点小,70比较保险
08-11-22 20:35