登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:75KW选用电缆问题
点击:5771 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
冯国杰
我们有一个工程所用电机是75KW ,150个电流,电缆埋地铺设,从控制室到电机有100多米远,我选用70平方的电缆,我们总经理看了之后说很生气的说我浪费,完全可以用50平方的电缆。我给他解释说那么远的距离,而且还要考虑夏天的温度,电机会不停的运行,还有电机所承受的负载(水泵 脱硫系统的循环),我们总经理不听,大家分析一下。
我们总经理也是学电的,他为了省钱。
08-11-11 16:08
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
你经理是学习修理手电筒的。100m距离,70都小了。
08-11-11 16:53
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
呵呵,没关系先放一条50的,到时不行再加一条。让你的经理多省点。
08-11-11 17:05
3楼
编辑
引用
管理
wkwsq0000
50mm
08-11-11 19:46
4楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
电压降不大的情况下,如果 不用变频器,50的也可以
08-11-11 20:03
5楼
编辑
引用
管理
284135003
导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
想看更多,请参考:
http://new.qzone.qq.com/284135003/infocenter
08-11-11 21:35
6楼
编辑
引用
管理
冯国杰
谢谢大家给意见,总经理确定了 我也没办法改变。
08-11-12 08:50
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
我工作这么久的经验告诉我,不要想着老去说服老板,就算他不说,心里也不舒服了
08-11-12 21:28
8楼
编辑
引用
管理
冯国杰
是这样子的,
08-11-13 15:33
9楼
编辑
引用
管理
kaka520111
50稍微有点小,70比较保险
08-11-22 20:35
上一页
下一页
工控新闻
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
中控技术全球首发具身智能SCADA,内置三大AI大模型,驱动工业全场景智能升级
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
更多新闻资讯