主题:请教,负压容器的液位测量
点击:6509 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
yuanshushi
请教! 负压容器的液位可否用差压变送器测量,
04-06-01 20:56
1楼
编辑
引用
管理
litianxi
可以,不过你要制作一个平衡容器。
04-06-02 12:27
2楼
编辑
引用
管理
yuanshushi
具体一点
04-06-02 21:19
3楼
编辑
引用
管理
jxmfhch
可以,你可以将高压室接大气,低压室接到负压容器,如果负压不高,在低压室与负压容器最好做一个引压器.
04-06-03 10:06
4楼
编辑
引用
管理
Trust
雷达液位计!
04-06-07 20:53
5楼
编辑
引用
管理
shixin
雷达不一定好用,我认为你可以用差压测量,不过还得了解一下介质,是否有泡沫等等。
04-06-10 09:01
6楼
编辑
引用
管理
jiangyongcd
可以,根据不同的介质的状况选用不同的测量方式
04-06-10 16:33
7楼
编辑
引用
管理
rainson2000
比较麻烦,我正好也碰到此问题
07-02-03 23:52
8楼
编辑
引用
管理
rainson2000
我们单位的压力油箱(100~1500mm的煤油,压力范围是-0.1~0.9Mpa)也需要将油位信号远传到主控室,我原先用的是压阻式差压液位变送器,使用过程中发现油箱在抽真空时,液位显示就不对了,根本不能测量负压状态下的液位(后来询问厂家才得知他们这种液位计确实不适用负压下的液位测量,算我倒霉,选型不当)。
向各位大虾求教!!!