主题:三菱PLC FX2N中 ZRST表示什么意思?
点击:15754 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lwwosbattery
请高人指教:三菱PLC FX2N中 ZRST表示什么意思?
08-09-19 14:13
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是成批复位指令;
08-09-19 14:26
2楼
编辑
引用
管理
lwwosbattery
能介绍一下该指令的详细用法吗?在此为谢!!!
08-09-19 21:24
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
LD X0
ZRST M100 M149;
当X0接通时,M100~M149全变为OFF;
08-09-20 09:27
4楼
编辑
引用
管理
jdsw
在SFC中怎么用? 谢谢
08-11-15 21:59
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
jdsw
在 2008-11-15 21:59:00 发言
【内容省略】
SFC也可以一样用
08-11-15 22:40
6楼
编辑
引用
管理
冯国杰
复位功能
08-11-21 10:04
7楼
编辑
引用
管理
gk528
http://www.gk528.com/gplc/2008/10/20081023202317.asp
08-11-21 11:52
8楼
编辑
引用
管理
风之力
自己找找三菱的编程资料看看吧,不要什么都来问.
08-11-21 17:01
9楼
编辑
引用
管理
章军
这是批量复位
M8001 ZRST Y0 Y40
就是运行促使化复位Y0----Y40