一个民房改线,
现在出现如下情况
1:电线包在管内,下墙里的管(用水泥弄平),用电笔测管所在墙面有110V电压,
2:把电线从管中抻出,测管的位置墙面还有110电压(以确定在管左右两边50厘米没有电线)
3;没有接任何用电设备,只有一个零线有电压为12V(其它各屋正常为0V)
4;冰柜接上,冰柜为启动时,与冰柜2米处的零线为12-36之间电压,冰柜拔下,零线为0V
以上只出现一个屋,别的全正常,不用里零线电压为0V
用电器可以正常工作!
高手帮分析下
08-07-17 22:23
高手们帮帮我啊0
08-07-18 09:30
可能是零线有接触不好,或接头氧化,造成零线电阻过大。
08-07-18 11:59
把零线都接好了,应该不会出现这样的问题
08-07-19 10:46
电笔不可靠,建议使用万用表!
08-07-19 11:57
有能测量电压的电笔吗??电工的常识都没有呀??
08-07-23 17:29
有测电压的电笔的 10块钱应该可以买到
08-07-23 19:46
潮湿引起的漏电吧
08-08-03 15:09
你用的数字试电笔吗,那是不准的,这样的小问题都第一次看见,说明你水平太差劲了.
08-08-10 10:15
尽量不要使用电笔,很多时候它会骗死你的,使用万用表吧。
08-08-13 17:04