主题:我是新手,请教个问题!变频供水变频老是停不下来
点击:3790 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
liukun7801
我公司用的的变频供水,现在变频老是停不下来,请问下有些什么原因所导致!
最后修改:
2008-7-16 13:43:30
08-07-16 11:37
1楼
编辑
引用
管理
hxcat
你要先确定是变频器本身的问题还是控制部分的问题
08-07-16 12:12
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把运行信号断开,用面板控制的话按STOP键;
08-07-16 12:35
3楼
编辑
引用
管理
liukun7801
先谢谢先,
08-07-16 15:25
4楼
编辑
引用
管理
liukun7801
我用的是三菱FR-F700的变频,现在主要的问题是变频24小时不停,自动老是达不到设定压力,可是我查过管网无漏水。
08-07-16 15:29
5楼
编辑
引用
管理
ranfw
查下泵啦
08-07-23 19:37
6楼
编辑
引用
管理
ranfw
有磨损 或者堵塞
08-07-23 19:38
7楼
编辑
引用
管理
liukun7801
是压力传感器有堵塞吗?
08-08-05 11:42
8楼
编辑
引用
管理
liukun7801
我的变频器是新的,
08-08-05 11:45
9楼
编辑
引用
管理
zestming
1、检查一下水泵出口的止回阀,如果止回阀漏水系统不保压。
2、把水泵出口的阀门(最好是个支路阀门)逐一关掉,看压力变化和流量变化和变频器的频率变化,如果变频器只是在低频运转(30-35HZ)说明做的控制系统有问题(控制方式和设计方案)。
3、很多变频供水系统由于技术和投资问题在运转时保持一个最低运转频率(35HZ)。
08-08-29 23:15