请教楼主,是否做过关于西门子6SE70系列变频器USS通信的实例?其中PLC对下位变频器如何进行广播?期待各位大侠的帮助,不胜感激。
05-02-25 12:22
我做过,6SE70的USS通讯和MM440差不多。只是PKW是3个字,PZD可以多达16个字。记住:设定值是双字,详细可看MASTERDRIVES的使用大全。广播方式是地址为:20H。
05-02-28 16:20
好像有USS库的吧?
05-02-28 21:42
可以直接使用吗,有没有版权问题?
05-03-01 17:28
多谢楼主,我是用的20H,可是就是广播不下去,单个给变频器发的话可以起停,是不是西门子参数里有某个参数是要设定为广播接收啊?