主题:日光灯关掉后,还在继续闪
点击:8336 回复:30
20楼
编辑
引用
管理
xuyong19830
检查:1、开关应控制火线;2、开关可能带指示灯,要拆除
08-09-12 21:47
21楼
编辑
引用
管理
lmch-007
开始我家的就出现过这种情况,只要把开关控制线换成火线就行了.
08-09-15 20:44
22楼
编辑
引用
管理
水乡儿女
将相线进开关就行了
08-10-03 20:27
23楼
编辑
引用
管理
sx68420
很简单,就是零线和进开关了,把零线和火线倒一下就好了,我处理过很多这样的情况了
08-10-28 12:05
24楼
编辑
引用
管理
企鹅
你关的是零线
08-10-28 13:43
25楼
编辑
引用
管理
小马马
晕喔,我知道是开关过零线,我是要知道解决的办法,加电容。应该如何加,不用调换线的方法。
08-11-18 17:55
26楼
编辑
引用
管理
skyhch
同意7楼的大侠!
08-11-18 19:03
27楼
编辑
引用
管理
wkwsq0000
开关应控制火线;2、开关可能带指示灯,要拆除
08-11-18 20:32
28楼
编辑
引用
管理
8752911
引用
周长锁
在 2008-6-4 13:39:00 发言
【内容省略】
还又可能是线路漏电原因
08-11-19 08:50
29楼
编辑
引用
管理
zhanganyu
我也遇见过这个问题,应该是火线接反了。
08-11-21 17:25