主题:求教:18.5Kw的水泵电机启动是否可以采用星-三角启动
点击:5060 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
雪儿0428
各位老师好:请问18.5Kw的水泵电机启动是否可以采用星-三角启动,启动力矩是否够?谢谢!
最后修改:
2008-4-25 11:56:07
08-04-25 11:12
1楼
编辑
引用
管理
yzs6322
18.5可以直接起动。
08-04-25 15:15
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
水泵可以星三角启动的. 如果你线和电力容量足的话直接启动省事.
08-04-25 19:43
3楼
编辑
引用
管理
任军
18.5可以直接起动。
08-04-25 20:04
4楼
编辑
引用
管理
王效民
要是电网容量不够好多人会骂娘的.
08-04-25 20:20
5楼
编辑
引用
管理
王效民
要是电网容量不够好多人会骂娘的.
08-04-25 20:20
6楼
编辑
引用
管理
yuyongjiu
可以直接启动啊.也可加星\角启动装置.
08-04-25 20:58
7楼
编辑
引用
管理
478357297
可以,但是要求电网要有一定容量
08-04-25 21:44
8楼
编辑
引用
管理
zjunfeng
我厂有自备发电厂185电机带水泵还直接启动呢
08-05-01 22:33
9楼
编辑
引用
管理
52142157
可以直接启动
08-05-05 18:22