登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:90KW电机启动方式的讨论[讨论]
点击:4156 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
kellg
我厂20台90KW球磨电机,采用直接启动方式
问题:常把接触器触头打花,造成接触不良,烧断铜线耳等......
现为减少电耗,想改用降压启动,请教各位大大,降压启动可以减少电耗吗?
08-02-04 00:13
1楼
编辑
引用
管理
电1234
降压启动可以减少电耗吗?
不会减少电耗,但可以减少启动电流,对电机使用生命有好处
08-02-09 21:30
2楼
编辑
引用
管理
yanli7234
换成可控硅控制吧,基本可以一劳永逸了。
08-02-10 15:22
3楼
编辑
引用
管理
CAHROCK
使用降压改起来也方便也实用,同时保护电动机
08-02-10 15:53
4楼
编辑
引用
管理
sunjianma
改成软(变频)启动。
08-02-13 08:23
5楼
编辑
引用
管理
mi2007
如果不是同时启动还是用软启吧
08-02-13 17:06
6楼
编辑
引用
管理
肜儿
用星——三角起动
08-02-14 20:21
7楼
编辑
引用
管理
aby871026
用自耦降压启动
08-04-19 11:38
8楼
编辑
引用
管理
cwlnn
你厂够牛的!90kw的也敢直接起动.还20台!
08-04-23 13:24
9楼
编辑
引用
管理
winsunyy
貌似不可能的事90kw的电机如果要直接启动估计目前市面没有什么接触器受的了
08-04-25 12:18
上一页
下一页
工控新闻
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
更多新闻资讯