10楼
编辑
引用
管理
dengweihong
我看应是通讯的问题:1)通讯电缆不良;2)程式不良,有些版本的PLC与HMI有时会抢占通讯资源,建议你的程式里有多个模块要处理模拟量、高速输入、通讯模块时作一些延时排队处理即可解决;我以前碰到过这个情况:HMI与温度模块在开机通电时互抢主动,搞得HMI一直通讯出错,后来把接收模拟量的所有指令设定在通电后5秒钟以上执行,结果相安无事。
04-04-24 18:07
11楼
编辑
引用
管理
八百壯士
對
人機儘量不要與PLC同時啟動,GP最好設定開機延時啟動,因為有時GP的開機速度比控制器還快,要是人機傳送要求碼給控制器得不到回應時,將會造成判斷為連線錯誤,顯示通信異常訊息
04-04-28 18:18
12楼
编辑
引用
管理
wanjun
可能与变频器等高频开关器件安装的太近了。
还是安装环境的影响比较大的。
04-05-25 09:09
13楼
编辑
引用
管理
司徒流年
pro-face 的和 研华的还有威达电的哪个好一点呢?
04-05-31 21:45
14楼
编辑
引用
管理
八百壯士
以工業電腦而言當然品質上Pro-face一定是最好的
但是以價格來說他也是最貴的 ^_^
04-05-31 21:52