主题:C200H,CPU01的问题,急!急!急!
点击:4339 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
zlfeng
最近遇到一个非常老的OMRON 的PLC 型号C200H, CPU01。这种CPU如果不按存储卡前能不能正常工作? 我现在用的是CXP2.0。 在CXP环境下,计算机与PLC总是连不上,不知道为什么?而且CPU故障灯常亮,那位高手帮忙解决
04-03-25 22:40
1楼
编辑
引用
管理
dv0429
1. 好像不用存储卡是不行的
2. PLC有什么提示没有???你用的连接线是自己做的还是买的???如果是自己做的要先
检查一 下, 很多是因为线的问题造成的,还有请注意网络设置和你的CPU型号是否选对了
3. 故障灯常亮有可能是你的程序丢失或者IO表与实际不符,这些都得你连上电脑后才能看得到
04-03-25 23:04
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200H CPU01内部没有存储卡!
必须外部安装RAM or EEPROM!
否则不能运行的!
04-03-26 12:38
3楼
编辑
引用
管理
zlfeng
谢谢啦,我今天把存储卡安上了,故障没有了,我用CIF01把通讯口转换成串口,然后用上位机连接方式用计算机连接,还是联不上,请问能不能这样连,怎样才能和计算机实现通讯
04-03-26 13:45
4楼
编辑
引用
管理
szcb
不能 用一个l专用模块
04-03-26 14:26
5楼
编辑
引用
管理
dv0429
没错,得用通信模块,型号不记得了,找找吧
04-03-26 17:54
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200H与电脑连接必须用C200H-LK201通讯模块!电缆用XW2Z-200P-V !
04-03-26 21:16
7楼
编辑
引用
管理
zlfeng
我请问如果没有电缆用XW2Z-200P-V,自己作通讯电缆可不可以,有没有人做过LK201-V1的通讯电缆,另外,在与计算机连接时,LK201-V1的前面板和后面板怎么设置,谁有他的说明呀,谢谢
04-03-30 19:36
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
XW2Z-200P-V自己可以作!
04-03-31 09:06
9楼
编辑
引用
管理
fjnpnfwy
C200HS用CQM1-CIF02
C200H除了用CQM1-CIF02还得加IP007接口模块。
04-03-31 14:43