主题:请教NPN型接近开关换掉了,想换成PNP型接近开关,如何更换?

点击:11830 回复:20

只要该接线就行了,将正负极对调就行了
08-12-08 09:46
太强了,也可能我确实新手。只见过两线的接近开关与三线的光电换着用,旁边还必须有光电,以便找到-24电源。
08-12-11 22:37
就是高低电平的事情,很简单的,
08-12-12 16:26
我用过ONRON的,楼主说的是接近开关坏了,我认为NPN和PNP就共负和共正的事,改一下正负就好了。
08-12-13 07:22
NPN和PNP的开关,在一般线路上改正负接线就可以用了。但注意用在PLC的输入端,不是所有的PLC输入端PNP和NPN都通用的。如西门子的S7-200输入都可以用。三菱的FX只能用NPN的。在各个模块手册上都可以查到的。
08-12-30 21:02
学习啦
11-12-27 00:03
学习了,谢谢各位前辈们表情
15-04-08 21:24
加一个中间继电器转换,非常简单,或者直接改用2线接近开关算了。
最后修改:2015/4/9 9:36:43
15-04-09 09:35
哇,真好你
15-04-09 09:53
要是PLC输入端全是NPN 怎么办不用继电器过度好搞么
15-04-09 10:11