主题:drivemonitor(V5.4_SP1_HF1)为什么不能安装
点击:12150 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
dachen
drivemonitor(V5.4_SP1_HF1)为什么不能安装
07-08-18 21:33
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
不能安裝俄提示信息是什么呢?樓主最好描述一個完整的過程來說明如何不能安裝。
07-08-18 22:31
2楼
编辑
引用
管理
dachen
上面的提示就是这些
please restart Windows before install new programs
bitte f黉renSie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren
07-08-18 23:28
3楼
编辑
引用
管理
dachen
我重启也没用
07-08-18 23:30
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
注册条目
“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除了注册表值
“PendingFileRenameOperations”
無需重啟,直接安裝您需要的軟件。
這是本人第8次回答類似問題。
07-08-19 06:19
5楼
编辑
引用
管理
dachen
谢谢老大
07-08-19 10:00
6楼
编辑
引用
管理
ajc
你好有没有中文版drivemonitor
07-08-19 11:47
7楼
编辑
引用
管理
dachen
没有中文版drivemonitor
07-08-19 21:40
8楼
编辑
引用
管理
ajc
还是不行呀,注册表没有那一项呀
07-08-22 17:49
9楼
编辑
引用
管理
zlhylh
太谢谢5楼的,我也是怎么装都不行,用你的方法一下就装好了.