主题:请问185KW的鼓风机,直接启动,如何保护呢?
点击:13982 回复:36
30楼
编辑
引用
管理
ykw9126
电厂就是牛,以前我把150KW的电机启动私自改成星三角启动,被钢厂的老板骂.....哎,人家要的就是直接启动
07-11-02 16:17
31楼
编辑
引用
管理
jhkd7277807
引用
546831685
在 2007-8-12 19:59:00 发言
【内容省略】
07-11-22 12:09
32楼
编辑
引用
管理
osp321
我一般是15KW以上的才用星角降压
07-11-23 18:54
33楼
编辑
引用
管理
TZHGUANG
用AB 软启动好用,主线路只需在软启动上口加一断路器,软启动下口加一热继电器即可。控制线路也简单。
07-12-13 14:55
34楼
编辑
引用
管理
TZHGUANG
用AB 软启动好用,主线路只需在软启动上口加一断路器,软启动下口加一热继电器即可。控制线路也简单。
07-12-13 14:56
35楼
编辑
引用
管理
panjan
1主进
2熔断器
3施耐德的热保
4接触器
我厂的200KW离心风机的电机就是这样接的运行4年无任何故障
07-12-13 20:02
36楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
直接启动厉害。
风机,水泵最好用变频器。
10-01-20 16:11