主题:小弟菜鸟,请教一个三菱很菜的问题
点击:3585 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
msnewday
小弟菜鸟,请教一个三菱很菜的问题;
mov k25 k2y0
怎么后面k2y0两个操作数啊
07-07-29 11:24
1楼
编辑
引用
管理
zhaoxuanfeng
我也是初学,翻了翻使用手册,应该是将K25的数据传送给K2中Y0~Y7的二位数数据。仅供参考,也希望和大家讨论。
07-07-29 17:03
2楼
编辑
引用
管理
duanjingq
楼上说的很正确
07-07-29 17:36
3楼
编辑
引用
管理
msnewday
将K25的数据传送给K2中Y0~Y7的二位数数据??、不明白什么意思,能不能说清楚一点
07-07-29 18:33
4楼
编辑
引用
管理
quelongfei
应该是k25 也就是十进制25传给y7 y8
猜的
读书时候学的就三菱的 现在好久没有用过了
07-07-29 19:38
5楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
把10进制数25,传送给Y0---Y7,25换算成二进制是00011001也就是说,Y0--Y7的状态被置为OFF,OFF,OFF,ON,ON,OFF,OFF,ON
初学乍练,请多指教,呵呵.......
07-07-29 22:41
6楼
编辑
引用
管理
大白菜
对,我也认为楼上说的对
07-07-31 16:14
7楼
编辑
引用
管理
linhaibin
这个太简单啦
07-07-31 19:26
8楼
编辑
引用
管理
gdswy
25二进制是11001吧,00011001如何解释呢?
07-08-01 18:10
9楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
他传送的8位数据哦...你只说11001的话,Y0-Y2的状态他可能理解不了哦???
07-08-01 20:56