登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教下面的题怎样用三菱的来做

点击:2694 回复:17

LD>=  K1X000   K3
ANI     X004
OYT    Y001
ENG
附件
07-08-28 11:29
不好意思,忽略了一个问题,现在补上:当等于4和8的时候也要禁止输出,这样程序的完整了
附件
07-08-28 12:29
再补充:不好意思,这样还是不行的,三个四个接通都输出了,我再想想。……………………
07-08-28 12:46
终于解决了!!!
附件
07-08-28 13:12
楼上的,没有理解题目。
07-08-28 15:45
楼上,那你是怎么样理解的?是不是因为漏了个闭锁X4,现在补上。
附件
07-08-28 20:30
不错```用到了SUM指令````三菱的多功能指令就是多``````
07-08-29 09:49

引用 andyyyfeng 在 2007-8-28 20:30:00 发言【内容省略】

不好意思我理解错了,我的理解是当X4闭合时,Y1锁存(Y1状态不变化),而楼主是要Y1 OFF,这样更简单,现将我理解的程序帖图如下:
附件
07-08-29 13:12

上一页 上一页

工控新闻