主题:跪请~在线等
点击:1740 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
凯旋在子夜
我所居住的楼频繁停电,经查是个别住户用电不当造成的,这座楼各住户的总开关断路器无漏电保护,只有整座楼有带漏电保护的开关.
我想把每一户的总开关更换为带漏电保护的断路器,以解决一户用电不慎,全楼株连停电的情况,次办法可行么?
有的师傅说:"如果跳闸会两个一起跳,更换为带漏电保护的断路器没有用,"请问他说的对么?
07-06-27 20:12
1楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
总开关的漏电电流选的要大一点,分户的开关漏电选的小一些就可以咯
07-06-27 21:03
2楼
编辑
引用
管理
凯旋在子夜
谢谢楼上的
07-06-27 22:04
3楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
顶
07-06-27 23:08
4楼
编辑
引用
管理
nhsl
(总开关的漏电电流选的要大一点,分户的开关漏电选的小一些就可以de)
不错的,这样的执行吧
07-06-28 05:42
5楼
编辑
引用
管理
hhj8
现在几乎所有的新楼房都是每个户有一个漏电保护器的。哪有直接跳总开关的啦?应该抓紧改造,既安全,也防止影响其他用户用电啊,呵呵。
07-06-28 09:20
6楼
编辑
引用
管理
凯旋在子夜
我曾请教有的人说;即便每户按装了漏电保护器,如果跳闸,整栋楼的漏电保护器起也会跟着一起跳,请问他说的对么?
07-06-28 19:41
7楼
编辑
引用
管理
天堂的鸟
呵呵,楼主太…………就为这么大点的事就要跪求?起来起来…………你是从《电工之家》过来的吧?我是queer。
分漏电保护器选动作电流30mA的;
总漏电保护器看你线路的总电流了:假如是100A就选动作电流100mA,300A选动作电流300mA。
这样就行了…………
07-06-28 19:55
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
支持
07-06-28 21:09
9楼
编辑
引用
管理
凯旋在子夜
引用
天堂的鸟
在 2007-6-28 19:55:00 发言
【内容省略】
呵呵~~~有的专业人士忽悠俺,说安装了也不起作用,把俺弄糊涂了。
俺在有时候去那里。很高兴在这里又碰到你了。
谢谢你的回答
07-06-28 22:35