主题:[求助]电机正反转PLC编程

点击:3593 回复:15

电机正反转PLC编程后,求助外围接线方法
07-06-22 19:57
编程会了 接线不会?
07-06-24 17:27
梯形图测式正常,可输出继电器不吸合。
07-06-25 09:48
1.输出点亮了?
2.接触器线圈与PLC输出是一致的
07-06-25 10:01
输出点灯有亮,继电器没吸合。
07-06-25 10:28
你用多打的继电器?PLC输出电流有一定的限制的,太大的继电器驱动不了的。
07-06-25 21:04
拿一本PLC的书都有介绍.
07-06-26 07:37
加个中间继电器;
07-06-26 09:11
我用的是HH54P继电器作负载还是不行
07-06-26 14:15
LOOK
07-06-26 19:13