登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:照明电中的诡异现象。不带载烧零线

点击:6353 回复:43

钳表测过了.整流器感性负载太大吧.一盏灯合到1A的样子.4平方线不够.还有装了漏电晚上还会跳漏电保护.可能三相不均衡有电流反回来了.白天又测不到电流差
07-06-24 21:17
你说的是照明吧!白天不用当然测不到哦!晚上开灯就想你说的负载太大!!!你用的什么漏电保护装置?三相三线制漏电保护器???因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
07-06-26 00:33
白天用,晚上不用。呵呵。我用的是单相带漏电保护的空气开关。
07-06-26 11:09
看来这个问题只有我出马了,这个问题很严重,解决起来非常棘手!
你们厂闹鬼了!
07-08-07 13:52
先检查线路的绝缘情况,用摇表查主回路。
相线,零线都查一遍,再看看变压气中性点接地是否牢固可靠。因为照明电路中有线圈和电容组成的谐振电路,这本是为了灯在启动是能产生高压,但是也会给电路产生影响的。
你的回路中是否有小的变压器?变压器的零线侧是否可靠接地?只有可靠接地才能稳定工作的。
上面的话纯属猜测,只能做参考!
07-08-09 19:09
该用户被锁定!
16-12-22 16:20
非线性负载大量集中使用产生严重的三次谐波,3次谐波最高可达基波电流的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的<<零序滤波器>>零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
17-02-28 11:45
可能是三次谐波产生的问题吧。如果 你用的是节能灯的话可能会产生三次谐波的情况较大,后果就是零线电流过大,最大时会超过相线二倍。然后零线就是产生过热现象。严重时会烧掉绝缘皮或是烧断零线。
17-02-28 16:45
不带负载也跳闸,说明零线有接地。
17-02-28 16:56
烧毁说明热产生,楼主哪里送你一个福禄克热成像仪测下估计可以找到
17-02-28 20:26

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯