登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:照明电中的诡异现象。不带载烧零线
点击:6353 回复:43
30楼
编辑
引用
管理
liomao1893
钳表测过了.整流器感性负载太大吧.一盏灯合到1A的样子.4平方线不够.还有装了漏电晚上还会跳漏电保护.可能三相不均衡有电流反回来了.白天又测不到电流差
07-06-24 21:17
31楼
编辑
引用
管理
lanyufeiji
你说的是照明吧!白天不用当然测不到哦!晚上开灯就想你说的负载太大!!!你用的什么漏电保护装置?三相三线制漏电保护器???因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
07-06-26 00:33
32楼
编辑
引用
管理
liomao1893
白天用,晚上不用。呵呵。我用的是单相带漏电保护的空气开关。
07-06-26 11:09
33楼
编辑
引用
管理
lianqian2000
看来这个问题只有我出马了,这个问题很严重,解决起来非常棘手!
你们厂闹鬼了!
07-08-07 13:52
34楼
编辑
引用
管理
蓝色天空
先检查线路的绝缘情况,用摇表查主回路。
相线,零线都查一遍,再看看变压气中性点接地是否牢固可靠。因为照明电路中有线圈和电容组成的谐振电路,这本是为了灯在启动是能产生高压,但是也会给电路产生影响的。
你的回路中是否有小的变压器?变压器的零线侧是否可靠接地?只有可靠接地才能稳定工作的。
上面的话纯属猜测,只能做参考!
07-08-09 19:09
35楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
16-12-22 16:20
36楼
编辑
引用
管理
异域CIVMXJkS
非线性负载大量集中使用产生严重的三次谐波,3次谐波最高可达基波电流的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的<<零序滤波器>>零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
17-02-28 11:45
37楼
编辑
引用
管理
steelen
可能是三次谐波产生的问题吧。如果 你用的是节能灯的话可能会产生三次谐波的情况较大,后果就是零线电流过大,最大时会超过相线二倍。然后零线就是产生过热现象。严重时会烧掉绝缘皮或是烧断零线。
17-02-28 16:45
38楼
编辑
引用
管理
1522615606
不带负载也跳闸,说明零线有接地。
17-02-28 16:56
39楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
烧毁说明热产生,楼主哪里送你一个福禄克热成像仪测下估计可以找到
17-02-28 20:26
上一页
下一页
工控新闻
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
更多新闻资讯