登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:请教GP270-LG11-24V用什么编程软件与电缆

点击:4397 回复:16

很早以前在这里发过贴子,最近客户要下决心解决了。
十年前的设备,GP270-LG11-24V + S7-200 cpu 216 有三台,生产厂家已消失。
两台屏坏,摸黑用了两年。
现在想找个编程软件,试试看能不能把程序倒出来,再买新屏倒进去。
正在下载GP_soft_v701管不管用?
到时候再看程序有没有加密,是不是加密了就没招了?
还有一种办法是倒PLC里的程序,自已重写界面,不过工程量就比较大了。
07-06-01 09:10
加密也就算了,如果没有Upload information就彻底玩完了.
07-06-01 10:02
还有一个办法,直接把存工程文件的EEPROM与新屏换一下,俺试过一次,是可以用的。不过放到GP2301-LG41-24V还是GP37W2-BG41-24V需要重新看看。已经忘了是否一致。大家学习。不用没有上传信息,也不用盘丢程序。
07-06-06 21:45
总归有办法的.
07-06-07 06:27
相信我的话,把坏屏让我来处理,
07-06-07 06:28
换eeprom是最后的方法了。
谢谢诸位的热心。
07-06-07 08:51
我公司有GP370的屏;
可以的话将屏寄到我公司来;
07-06-07 10:25
7楼
该帖内容不符合相关规定!
07-06-10 16:14
多谢楼上的兄弟,我主要也是把这当作学习的机会,反正都坏了两年了,也不急这一会。
进度如下:
先买了一根兼容电缆 100元
下载安装了:
ProPBWin C-Package03 版本是7.01
打开软件,创建一个新的工程,PLC类型选GP270L
然后打开transfer,发现无论是点recieve还是GP version,都是无法握手。(com口没错,因为我只有一个,其它都是缺省参数)
请问
1:我的操作对吗?
2:电缆的问题?
07-06-27 09:43
先换根电缆试一下,现在外面加工的下载电缆质量不怎么好的。
不会是TOOL口坏了吧。
还有一个就是把传输波特率调成9600试一下。
07-06-27 11:49

上一页下一页