20楼
编辑
引用
管理
卢秋科
楼主都没说清水泵是多大的怎么帮你分析呀,
07-06-14 18:21
21楼
编辑
引用
管理
陈景廉
如果是5.5KW的潜水泵,那就是空气开关选得 小了,20A吧。
07-06-14 23:12
22楼
编辑
引用
管理
直挂云帆济沧海
转动的时候用钳形电流表测一下电流就知道了
07-06-22 18:49
23楼
编辑
引用
管理
chpboy@126
2楼,你的群好像还建好吧。
我建议你建一个工控群,大家更好交流嘛,我的QQ不能建群,靠你啦。
07-06-22 19:59
24楼
编辑
引用
管理
qys760116
1:先查你的空开的输入端和输出端接线柱是否有脏物,接触是否良好,看能否在这一环节查出是否是由于接触不良引起的发热。
2:查输出端对地电阻(摇表),查清是否是由于某相漏电所致
3:把水泵拉上来,用手边转转子边用摇,查定子与转子是否在运转的过程中碰到而漏电。
4:把电源线(电缆)拉直,不要盘成一堆来放。
5:查有无堵转。
这些工作都做好,故障也就没了
07-06-22 23:09
25楼
编辑
引用
管理
liupeixue
是否是水泵机械方面原因,如轴太紧,配合不好了‧
07-06-22 23:24