具体是这样的:
1、四台同功率的泵,正常情况下,单泵即可满足负荷,但是由于启停频率太高,所以设置四台泵。
2、四泵能自动轮流各工作一次,如遇故障泵则自动跳过。
3、如单泵运行一定时间后(一般4min),尚未达到停止位,则依顺序由下一台泵帮助工作。
4、压力上限停止,压力下限工作。
5、FXos
点击:3474 回复:12
引用 zjfhfangnn 在 2007-6-29 6:11:00 发言【内容省略】
你好,我现在可以实现由电接点压力表上下限控制的四泵轮值(不需变频),也就是说每次启动均由上次工作那台的下一个。也可实现超时情况下由下一台帮助工作。但是我实在想不出在某台泵故障的情况下,怎么把它排除在轮流之外。