要求:
1、启动:先启动辅泵电机M1(4.4KW),待压力起来后电接点压力表SW_F1发讯,启动主泵电机D1(160KW,软启动)
2、停止:先停主泵电机D1,再延时10s停辅泵电机M1
3、所有的停止信号(如热继电器保护等),都必须先停主泵电机D1,再延时停辅泵电机。
我试着画了一下,不知对否、规范否
上传mwp程序文件,请帮我修改一下,PLC是西门子的S7-200
附件:
[本地下载]最后修改:2007-4-11 9:20:16
点击:10691 回复:15