点击:3594 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
xigang2000
前两天我安装了一个电度表,型号是DT8---5A型,在接线图上看的是1,2两个端子没有短连片的,但是实际当中却是有那个短连片.结果就是放了一大炮,弧光漫天飞.吓死个人啊.没别的,我就是请大家以后多多细心,千万不要象我这样,否则后果不堪设想啊,在接互感器的时候一定要确认1,2端子是否有短连片,有的话就把表打开,拆了它,否则将会造成纯接地,,哂纳关心啊!!!~~~真是郁闷!!!!!
07-03-31 22:06
1楼
编辑
引用
管理
zongxin
谢谢楼主好心提醒
07-04-01 16:00
2楼
编辑
引用
管理
xiangxinziji
谢谢提醒
07-04-01 18:35
3楼
编辑
引用
管理
sxyqjiayi
支持下!!!!
07-04-01 19:27
4楼
编辑
引用
管理
lxueya
谢谢
07-04-03 13:45
5楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
谢谢,以后大家要认真检查.
07-04-09 16:38
6楼
编辑
引用
管理
yhcc
ni
07-04-16 09:58
7楼
编辑
引用
管理
xieao
hao
07-05-09 16:53
8楼
编辑
引用
管理
自来鼠
楼上的问题我也碰见过,原来一个师兄,接的时候我看线路图了,他没看.我提醒他看一下,不听!!
我看着他接的,(俺都不会,所以才看图的).就在合闸的一瞬间...电闪......
07-05-16 07:21
9楼
编辑
引用
管理
jack_ns
安全第一