主题:求助东芝变频器VF-S9系统问题
点击:5828 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
wll-1984
各位前辈:
大家好小弟求助!我公司的数控车床的东芝VF-S9变频器在工作状态出现了变频器报警,显示是OP2报警和私服驱动器报警RLE6,正常状态是RL— — ,因说明书丢失无法进行调试,请内行的前辈帮助一下,谢谢
07-03-24 09:37
1楼
编辑
引用
管理
工控一员
OP2 减速期间过电压,请问伺服为何品牌 13606210328,可以讨论
07-03-25 11:52
2楼
编辑
引用
管理
工控一员
三菱伺服报警RLE6 为SV紧急停止 EMG-SG间开放.楼上可否留下姓名,电话
07-03-25 16:35
3楼
编辑
引用
管理
工控一员
三菱伺服报警RLE6 为SV紧急停止 EMG-SG间开放.楼上可否留下姓名,电话
07-03-25 16:36
4楼
编辑
引用
管理
工控一员
东芝变频ACC为加速时间,dEC为减速时间.解决方法增加减速时间,伺服解决方法,断电后解除紧急停止
07-03-25 16:55
5楼
编辑
引用
管理
fg-sz
OP2指的是缺相,东芝的这东西好修的,
07-03-29 20:06
6楼
编辑
引用
管理
139999999990
dingdingdingdingdingdingdingdingding
07-04-19 22:51
7楼
编辑
引用
管理
silajie2003
vf-s9说明书我有
07-05-05 19:55
8楼
编辑
引用
管理
小羊羊
个位前辈好!请问东芝VF-S9变频器出现EF2是什么意思?谢谢指教
08-05-05 14:06
9楼
编辑
引用
管理
梁智华
接地故障
08-06-02 23:04