10楼
编辑
引用
管理
baslimin
不过本人觉得2楼的实现比较容易一点。
07-06-05 11:39
11楼
编辑
引用
管理
huaishang
一般的变频器都有频率上限输出,PLC接收到频率上限信号,以这个信号作泵切换就OK.
07-06-21 16:47
12楼
编辑
引用
管理
wsw0705
我有做过两台电机的,不难!
qq :516495600
07-07-24 14:33
13楼
编辑
引用
管理
gzg_00
楼主现在应该的很熟练了吧
13-08-07 15:55
14楼
编辑
引用
管理
lhjlhr
都瞎几把扯淡,小功率的这样做是可以,也没什么问题,大功率的直接切得用多大的空开多大的接触器?比如400KW的电机能这样干吗?那接触器的寿命会有多长?如果可以, 那ABB还出一款相位相序检测同步卡干嘛?人家傻吗?
23-05-07 16:26
15楼
编辑
引用
管理
甫哥
引用
zhibinliu60
在 2007/5/11 8:37:00 发言
【内容省略】
建议封精。
分析的到位、透彻、精辟。单台变频器控制两(多)台泵,循环软起动恒压供水应用中的变切工,关键在于切换执行动作的 时序!变频器必须设为自由停机等。以及程序中、二次控制电路中,均应有:变、工 接触器之间互锁,变、变 接触器之间互锁。是解决 变切工 时跳闸的秘诀。