主题:[求助] 哪位高手帮我分析一下这个信息的内容
点击:2340 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zxd6688
IBM T23笔记本与FX2N联机,出现以下内容,恳请高手帮我分析其中原因。
无法与PLC通信,请确认PLC的接续情况后,再执行。
用的是COM1端口。
07-02-14 12:30
1楼
编辑
引用
管理
tshi2005
线坏了,或者是线上的针弯了或者断了;
com口错误,换com2之类的试试;
最好换别的线或者别人的计算机测试一下来逐个排除故障原因。
07-02-14 15:31
2楼
编辑
引用
管理
如沐春风
更改一下波特率。我也有过类似情况。就这样弄好的
07-02-14 20:38
3楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
数据线是什么型号的,USB的还是串口的呀,更改一下端口试试,不一定是COM1的,从1开始向下试,总有一个端口的.这是笨办法,但很有效的.
07-02-14 21:13
4楼
编辑
引用
管理
zxd6688
感谢各位的帮助。
别的品牌电脑能联上,也换过线(不是三菱原装的),就是IBM的不行。用USB的线能联上,但监视不稳定。是不是还是数据线的问题?
07-02-15 19:15
5楼
编辑
引用
管理
zxd6688
谢谢!节后我换一根数据线试一下。
07-02-18 21:30
6楼
编辑
引用
管理
温故浪子
应该是线的问题!
07-02-26 11:14
7楼
编辑
引用
管理
lhy20011862
不会,我一直用的是IBM可以连的.是你的电脑设置问题
07-03-03 14:17
8楼
编辑
引用
管理
llm888
IBM的电脑,比较特殊。请你用SC-09(中间要带25针DB转换口)的编程电缆就可以了,最好是带IC的SC-09编程电缆。
最后修改:
2007-3-7 14:11:08
07-03-07 14:09
9楼
编辑
引用
管理
zxd6688
感谢各位的帮助,问题已解决。没换数据线,用WIN98系统一切正常。