主题:屏蔽线两端接地的探讨[原创]

点击:10549 回复:24

固态继电器受变频器干扰似通非通,怎么处理,那位高人有这方面的经验?
04-08-13 16:02
干扰问题要用屏蔽线接地来解决,但是一定要单端接地。
两端接如果比一端接防干扰好,要查一下接地系统是否正常。因为从原理上讲不通。
如果做重要的系统,要单独做一个接地极,不要使N线的公用接地。
所以我同意12楼的意见,单端接地,另一端用电容接地。
04-08-13 17:09
受益非浅!
04-08-14 19:38
请问应该用什么样的电容?容量、耐压多少?
04-08-26 20:21
请问#5楼   #4楼   楼主怎么确认工厂的接地是否合理或者正确接地,怎么量地阻
20-01-14 11:06