登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于3相380V抽为单相使用的问题

点击:2614 回复:11

我们公司正在给客户安装一台设备,要求的输入如下:
2路独立单相220V,每路启动电流为60A,正常工作电流25A左右。设备总功率为4.8kw。但是现在碰到一个问题,客户处还没有通电,我们建议他要求物业公司从大厦电井拉两路3相380V的过来。然后2路分别抽出任意1相跟地线作为设置的输入。现在有几个疑问,请教各位。
1、380V的3相电仅仅抽1相出来用,其他两相都没有用,相当是空载了,这样的设计合理吗?是否能够长期安全地供电?
2、380V抽线的时候是否需要注意相位问题。
谢谢关注和回复。(PS:我们是做电脑设备的,对强电设计根本没有概念,刚好碰到这样的CASE,想深入学习学习)
07-02-07 10:16
怎么没有人理我啊。谢谢大家先
07-02-07 12:44
如果你只有这些小负载,这样就太浪费了。另外,三相380V中任一相应该和零线构成220V工作电压,而不是地线,特别是保护地线不要和零线混起用,要电到人哈!不用考试相位问题。
07-02-07 14:29

引用 vinlin 在 2007-2-7 10:16:00 发言【内容省略】

主要是你的问题讲的不清楚.
1,两路电源的用途?
2,同时供电?还是单路供电?互为备用?
3,设备是否是UPS?是在线式?后备式?
07-02-07 14:44
感谢老师,
1、2路电源都是供给设备的。
2、同时供电,并且是24*7在线。不允许任何断电的时间 。
3、没有UPS。
可能基础太弱了。 谈不到一块去。希望老师推荐本书让我好好看看。搞明白点。
07-02-07 18:42

引用 vinlin 在 2007-2-7 12:44:00 发言【内容省略】

我一直认为零线就是地线。没搞清楚。因为对于单相电源来说。应该是这样吧。
07-02-07 18:44
建议用3相4线 3火1零 另外要接地 1根火线对应一跟零线是220V 千万不能一火线加1地线 另外使用变压器 输入380V 也可以变出220V
07-02-07 19:41
[size=2]

引用 vinlin 在 2007-2-7 18:42:00 发言【内容省略】

1,2路电源都是供给设备的.(没有错!)
2,同时供电,并且是24*7在线。不允许任何断电的时间 .(理解错.若同时供电就没有必要2路电源.不允许任何断电的时间 是对的!所以才采用双回路供电!而双回路供电的目的就是,甲,乙互为备用,而不是同时供电!)[/size]
07-02-07 20:31
人家是让你用两套单相220V双回路,你用三相380V而且都只用一相,有毛病啊
这在供电系统中不身就是不允许的
07-02-11 00:33

引用 达州人 在 2007-2-11 0:33:00 发言【内容省略】

我也这么认为,应该是220V吧,给物业提了这个需求,而物业就给我们提供了抽相使用的方案。我们其实就是担心这样抽相是否会出问题才上来咨询的。这样的方案是不允许的吗?但是好像这样用 的挺多的吧。(物业给我们说的)
另外,LS不用那么激动嘛。出口就有毛病,这样不太好吧。
07-02-13 10:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯