主题:大家讨论一下150平方向铜线200米内能过370A以上电流吗?最多能超多少?
点击:3038 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
强子
大家讨论一下150平方向铜线200米内能过370A以上电流吗?最多能超多少?
07-01-30 16:52
1楼
编辑
引用
管理
强子
dd
07-01-30 16:57
2楼
编辑
引用
管理
强子
还是没人顶啊
07-01-30 16:57
3楼
编辑
引用
管理
强子
再顶
07-01-30 16:58
4楼
编辑
引用
管理
朝天一棍
可以用,但不推荐用.因为150平方的铜线的安全载流量就是370A了,再考虑其他一些因素以及负载的情况的话,可能不会再有余量了,一旦发生异常情况的话电缆就有可能会过热.
07-01-30 20:14
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
朝天一棍
在 2007-1-30 20:14:00 发言
【内容省略】
同意看法.
07-01-30 21:32
6楼
编辑
引用
管理
强子
说的道是
07-01-31 10:51
7楼
编辑
引用
管理
强子
我有个朋友说他公司的箱变里,从总隔离到DW15的总线才是90平方(50厘米长裸线)的过了400个电流(有时450A)只是有一点发热而已。他问我这样用会有什么后果啊?已经这样用了一年了。现在也很正常!怎么解释?我也说不了,哪位能说一下?
07-01-31 11:03
8楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
强子
在 2007-1-31 11:03:00 发言
【内容省略】
YJV单芯电缆95平方在25℃时的载流量350A.短距离0.5米400A电流不会太热.
07-01-31 11:30
9楼
编辑
引用
管理
强子
那这样有是可以了。会有其他方面的问题吗?
07-01-31 12:28