主题:[求助]变频器电容容量下降的话,变频器一般报什么故障?

点击:6149 回复:11

求助各位大侠!
       1.变频器电容容量下降的话,变频器一般报什么故障?会报直流过电压吗?是不是应该报欠电压啊?
       2.如果变频器容量选小的话变频会出现什么情况,会报什么故障呢?
       3.西门子MM430  45KW 变频带45KW电机,带的是热水泵,电机1480转,额定电流82A,是否匹配?
       4.我遇到一台45KW的西门子MM430变频,刚开始运行三个小时后就报F002故障(直流过电压),故障复位后还可以启动,但运行两个多小时后还是报F002,随着时间的推移,这个时间越来越短,最后半个小时报一次,但恢复出厂值后再重调参数后还能挺三个小时左右,然后以重复上面的过程,请问这可能是什么原因? 现场的供电电源电压并不高。表情    谢谢谢谢谢谢各位大哥大姐!
最后修改:2007-1-19 10:06:19
07-01-19 10:00
1楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-19 12:17
2楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-19 12:44
检查电机的绝缘电阻及相间绝缘电阻,检查变频器的电压等级设置。
07-01-19 13:03
选择的匹配。但报这个故障码,有点新鲜。热泵对电机传动有反作用吗?比如有带着电机转的状态吗?如果有,就要将系统做成四象限运行的系统。如果没有,变频器有毛病了。
还是先查一下负载状态吧。打开p0027参数,观察一下运行状态的电流是不是在正负之间波动呢?如果是,问题就好解释了。
最后修改:2007-1-19 21:06:13
07-01-19 21:04
请问“kdrjl ”我怎么把这个做成四像限运行的系统,还需要什么设备吗?
07-01-20 09:48
选择的匹配。07-01-20 09:51
加入制动电阻,四象限工作就OK了。很简单。然后设置变频器的P1237/P1240就行了。
但是一定要确认是不是系统有发电状态,这很重要。
07-01-20 10:01
8楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-20 10:02
是不是停车方式设置有问题?
07-01-20 12:28