强子
可以过载啊 !120%以内不过要不超过两小时。看好你变压器温度就行了啊
07-01-22 15:29
11楼
编辑
引用
管理
老王333
电压400V
07-01-23 21:17
12楼
编辑
引用
管理
403707258
实际上超载多少由变压器温升来确定,当环境温度较低时,可以超载的百分比较大,而加了强制冷却的超载到30%都不算过分,但损耗要增加.
07-01-24 20:17
13楼
编辑
引用
管理
yyt730430
应该是1443/0.8=1803A变压器的功率因数可以按0.8算