引用 huyie 在 2007-1-7 9:32:00 发言【内容省略】
E-520S,PR79=2对A700来说是外部模式,不可以。其实在做A700的时候,没有必要进入参数去挑PR79来选择外部/pu模式。其默认值是0,可以通过面板按键进行切换。
引用 VIV 在 2007-1-6 17:43:00 发言【内容省略】
不是啊,PR75是设置面板检测的参数。参数初始化你参照一下手册48页。驱动装置参数设置过乱,没有把握时,参数初始化也是一个选择。
引用 VIV 在 2007-1-8 8:01:00 发言【内容省略】
哈哈,不睡觉可不行。不过看来不是很着急的啊,初始化后重新设定需要的参数再看看。
引用 lifuquan611 在 2007-1-7 9:46:00 发言【内容省略】
对,不PR75,呵呵,应该是那个PRCL,试了哦,还是不可以