不知道你用的什么型号的变频器,看了A700说明书,应将PR79=2,要不,你试试看
07-01-07 09:32

引用 huyie 在 2007-1-7 9:32:00 发言【内容省略】

E-520S,PR79=2对A700来说是外部模式,不可以。其实在做A700的时候,没有必要进入参数去挑PR79来选择外部/pu模式。其默认值是0,可以通过面板按键进行切换。表情
07-01-07 09:41

引用 VIV 在 2007-1-6 17:43:00 发言【内容省略】

不是啊,PR75是设置面板检测的参数。参数初始化你参照一下手册48页。驱动装置参数设置过乱,没有把握时,参数初始化也是一个选择。表情
07-01-07 09:46

VIV

早知道星期天大家都在我就不睡懒觉了,呵呵!
楼上的朋友,我们俩的说明书可能不一样哦,我的说明书48页是关于外部操作模式的操作,具体是哪个参数号呢,我找找看
07-01-08 08:01

VIV

初始化所有参数是这个吗
07-01-08 08:13

VIV

咦!我的图片呢?
07-01-08 08:14

VIV

有一个PRCL是吗
07-01-08 08:18

引用 VIV 在 2007-1-8 8:01:00 发言【内容省略】

哈哈,不睡觉可不行。不过看来不是很着急的啊,初始化后重新设定需要的参数再看看。表情
07-01-08 08:18

VIV

引用 lifuquan611 在 2007-1-7 9:46:00 发言【内容省略】

对,不PR75,呵呵,应该是那个PRCL,试了哦,还是不可以
想请问一下,你们调变频器的时候,参数表里有的参数都是可调的吗,我这有两台都出现同样的问题(一些参数读都读不到),我到底疏忽了哪个重要环节呢
07-01-08 08:47
先将PR79设置为1 然后才可以设置PR158的参数 最后切换回PR79你需要的模式