30楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
8861661
在 2007-1-8 12:24:00 发言
【内容省略】
你可以描述一下过程吗?还有你的疑问?怎么把板子“冲”坏了?
07-01-09 20:41
31楼
编辑
引用
管理
8861661
西门子 的人说主电路的晶闸管有几个击穿了,他们也说不出具体原因。
仅仅优化一下怎么就出现那么大的电流,我感到奇怪
电路我给大家说以下:
总的进线电抗器 然后分三路
一路到空开---》滤波器-----》接触器----》保险丝---》电枢进线端子
二路到空开---》保险丝----》励磁进线端子
三路到空开---》滤波器---》电控板供电端子
大家看看这种接线是否有问题???
07-01-14 18:54
32楼
编辑
引用
管理
8861661
我通过电位器来控制电机的速度,34端子来控制正反转
我在优化直流调速时,老是通不过,第一次P=25,确定后,合闸并使能,
优化不成功,结果电枢进线的保险丝爆了,
换了新的保险丝,第二次P=25优化又不成功,结果,励磁和电枢的
进线保险丝都爆了,换上新的保险丝后,以上电,励磁的保险丝
就爆掉了,换了几次都是如此。我把参数恢复到出厂值,还是如此。
不知道这是什么原因造成的,请工友们给分析分析!!!!
另外请工友们说说:优化时要注意什么问题。