yeweiguo
[[size=3]现在有几台恒温烘箱,用于产品的固化过程中的恒温,现在都是靠手动设置一个温度然后自动调节到恒温状态,但是工艺要求恒温一段时间后需要降低到另一个温度再恒温.派人24小时专门看守不太理想,想把这几台烘箱改成能够自动设置降温时间和降温后的温度.不知道应该怎样改啊!有经验的师傅说说方案啊~万分感谢
[size]
06-11-30 15:06
1楼
编辑
引用
管理
xiahuilpc
如果要在现有的基础上改,估计很困难,温控器不支持,要买专用的,或定制.
06-11-30 15:49
2楼
编辑
引用
管理
downn
有支持32短时间编程的温控表
06-11-30 15:58
3楼
编辑
引用
管理
yeweiguo
2楼的能不能介绍下这种温控表的型号和功能啊?一般工艺要求时间有点长啊,一般要8个小时左右,你说的支持短时间编程的能控制这么长时间吗?
06-12-01 10:43
4楼
编辑
引用
管理
yeweiguo
1楼的说的买专用的,给烘箱再加一个自动控制的带定时编程的温控器,然后在这2个控制器前面加上一个自动和手动的切换开关不知道行不行?麻烦提供下这种温控器的资料 我去找找看
06-12-01 10:46
5楼
编辑
引用
管理
yeweiguo
没人知道吗?
06-12-05 11:02
6楼
编辑
引用
管理
litianxi
两个温控器设定不同时段的温度,用便宜的时间控制器切换温控器的输出.这样造价很低.
06-12-05 11:36
7楼
编辑
引用
管理
gemini5530
温控仪 有2套高低总端子 一套是高与设定温度 则常开 一套是高于设定温度则常闭
这样用2套温控仪+中间继电器连锁 应该能控制的!
06-12-07 16:14
8楼
编辑
引用
管理
yeweiguo
好
07-01-08 10:20
9楼
编辑
引用
管理
2006xlsfc
引用
litianxi
在 2006-12-5 11:36:00 发言
【内容省略】
支持
07-01-15 09:36