登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC與變頻器聯合使用的問題
点击:69948 回复:87
50楼
编辑
引用
管理
blackc
这样肯定是可以做的
但如果要同时启动的话那它们的频率就得要一样的了
05-12-07 09:09
51楼
编辑
引用
管理
shilwang
是可行的,水泵轮循工作,自动分组,在各组之间切换,变速用0-10V/4-20mA模拟控制;
前提是要分析清楚哪几台水泵在下一组中启动,转速该多少,需要在PLC中建数学模型咯
05-12-07 10:03
52楼
编辑
引用
管理
ldbing_104
加上继电回路选择电机和变频器的外部参数
05-12-11 10:02
53楼
编辑
引用
管理
fouyin
一个变频器只一组,或着最多是两组UVW接口呀!无法实现多个电机不同的调速方式呀
05-12-12 10:52
54楼
编辑
引用
管理
zgw33
我是新手,刚开始接触变频器。我只是说了个想法,希望对大家有启发:
对,一台变频器某一瞬间只能输出一种参数。但可以分时间来驱动电机。比如说驱动三台电机。
先让三台电机起动起来。再分时间控制:运行过程中,第一秒内驱动第一台,第二秒内改变参数驱动第二台,第三秒再驱动第三台,依次驱动。
这里面就有很多问题,比如说,每一台电机有1秒是有电压的,两秒没有电压,这样电机能不能转,效率怎么样;或者时间1秒可不可以再长些;对变频器来说,1秒钟其输出电压和频率能不能很好的跃变;或者电机的切换装置能不能在一秒内切换完全;这种情况是某一时刻只驱动一台电机;
再就是某一时刻驱动多台,通过切换装置,让一台或几台电机被驱动,造成每台电机的驱动时间不一样,还可以通过改变变频器不同时间驱动参数不同,造成每台电机整个周期的平均值变化,达到调速的效果。
等等吧,这些只是我的想法,很多不符实际的,请大家批评指教。
05-12-12 15:34
55楼
编辑
引用
管理
tjkdzdh
朋友:你可以参考三恳SAMCO-VM05系列变频器的功能,配一块SWS模板控制多台交流电即。用PLC也可以实现控制多台交流电机,但编程复杂。
05-12-12 17:03
56楼
编辑
引用
管理
zhengshu
大规模无可置疑国
05-12-17 21:51
57楼
编辑
引用
管理
zhengshu
大规模无可置疑国
05-12-17 22:04
58楼
编辑
引用
管理
蒲公英2
你这样问题,不好解答,因为你所需要的是每台电机都能单独调速,独立启动这不是问题.但是调速我看不可能.
06-01-26 21:04
59楼
编辑
引用
管理
zjy76900130
用变频器实现多台电机的启动停止没有问题,但要想实现多台电机变频就是不可能得了。
如果有人做出来,请给我一个方案。
06-02-24 11:05
上一页
下一页
工控新闻
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
更多新闻资讯