登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:有那位大侠知道怎样使用s7-400的PID调节?
点击:7966 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
xiaozhikai
有那位大侠知道怎样使用s7-400的PID调节;实现精度高好用分段设定吗?
03-12-10 22:19
1楼
编辑
引用
管理
s1ckness
不懂~~~和300差别大吗?
03-12-10 23:34
2楼
编辑
引用
管理
ersacn
分段设定是什么意思?PID控制软件用一般用FB41即可。若用硬件控制,可配PID模块。
03-12-11 21:59
3楼
编辑
引用
管理
烟台鼎泰
很多人对西门子PID模块有疑问,大家何不用PID算法做一个模块,很见效~
03-12-12 12:21
4楼
管理
lifa58
该帖内容不符合相关规定!
03-12-12 16:05
5楼
编辑
引用
管理
tonny
是啊。那就恭请斑竹上传一个PID模块作为给广大SIEMENS FANS的见面礼吧。
03-12-15 10:48
6楼
编辑
引用
管理
xiaozhikai
分段设定是为了使pid环调节得更好,特别是有较大幅度波动时,可减少震荡周期!各位大哥,你们能找到实例吗?
03-12-16 11:38
7楼
编辑
引用
管理
ygpnihao
同意斑竹所言。自编PID比较灵活,容易实现各种调节。PID分段在不同偏差或开度。设置不同的PID参数即可。
03-12-18 13:02
8楼
编辑
引用
管理
petersu
西门子STEP7自带的PID函数功能不错。
03-12-20 16:35
9楼
编辑
引用
管理
xiaozhikai
[转载] PID参数的经验设置
我在手册上查到的,并已实际的测试过,方便且比较准确
应用于传统的PID
1。首先将I,D设置为0,即只用纯比例控制,最好是有曲线图,调整P值在控制范围内成监界振荡状态。
记录下临界振荡的同期Ts
2。将Kp值=纯比例时的P值
3。如果控制精度=1.05%,则设置Ti=0.49Ts ; Td=0.14Ts ;T=0.014
控制精度=1.2%,则设置Ti=0.47Ts ; Td=0.16Ts ;T=0.043
控制精度=1.5%,则设置Ti=0.43Ts ; Td=0.20Ts ;T=0.09
03-12-23 11:11