主题:关于电容偿问题,求助!

点击:4215 回复:10

引用 HUYIE 在 2006-12-16 20:41:00 发言【内容省略】

1、总电容为210KVA时,补偿电流应为300A,怎么全投时电容柜显示值只有220A呢?可能有的回路电容补偿回路有问题,造成实际补偿电流不够?用钳流表分别测量每个电容的电流来确定是否正常!
06-12-17 00:00