系统投入运行后,可能几年甚至几十年不会发挥一次作用,但是一旦出现火情就必须快速可靠地投入到灭火工作中,要做到这一点,关键是使系统始终处于良好的状态,水泵、电动阀门必须运转灵活、开启自如、关闭严密。以前安装的水喷雾灭火装置,常因检修时间过长或漏检,而出现运行障碍。新研制的这套装置具有自动离线检测的功能,在装置投运前,预先设定一个自动巡检的周期,投运后便开始倒计时,待预置时间减到零时,装置自动进入巡检状态。也可以通过人工按动巡检按钮进行强制巡检。
在巡检状态下,装置首先自动关闭来自生活供水装置的补水电动阀门,切断补水的水源;然后自动打开主管路的泄水电动阀门,并顺序启停两台消防泵,同时通过水泵出口处的流量计和电接点压力表及泄水阀门处的流量计监视判断消防泵的工作状态;在消防泵正常停止后,延迟7~10 min,待管路的余水基本自然泄空后,再顺序开关主变压器的喷雾电动阀门,此时由于管路内水量很少,几乎无压力,所以不会有水从雾化喷头流出,也能有效地防止冬季冻裂立管或堵塞出水管的现象。最后关闭泄水电动阀门,打开补水电动阀门向主管路补水,恢复到正常运行状态。在巡检过程中,每一步操作都能自动地进行成功与否的判断,发现问题停止巡检,发出信号,提醒值班人员通知维护检修人员检修。检修时可根据控制盘上的光字牌判断故障点,检修完毕,应按动巡检按钮重新开始强制巡检。正常巡检的全过程约需15 min。巡检后的补水时间将视生活供水系统的能力决定。为了在补水时能将管内的空气排除,在管路的最高点装设了自动排气阀。
06-10-23 14:18