登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:户外大型变压器新型水喷雾灭火系统

点击:2658 回复:19

当变压器起火后,为了安全起见,系统应在起火设备确实断电的情况下进行喷雾灭火。为了做到这一点,控制系统必须在检测温度的同时对几种开关量的变化状态进行相应的巡回检测。我们采用以下几种开关量为基准的鉴定手段:最为可靠的是使用主变压器的重瓦斯保护信号和差动保护信号的接点,这两个信号对控制系统触发的逻辑关系是“或”,为了防止保护正确动作而断路器拒动,引起对带电的事故变压器喷雾,根据后备保护的动作时间和越级动作的最长时间,规定在重瓦斯信号或差动保护信号触发控制系统后延迟10 s再打开喷雾电动阀门的作法。当重瓦斯和差动保护装置没有多余的接点供使用时,也可以使用主变压器三侧断路器的辅助常开接点,此时为了防止因断路器机构故障拒分而造成的误判,需要对三侧断路器进行“三选二”的判断,并在判断确认后延迟10 s再打开喷雾电动阀门,延迟10 s是必须的,给拒分的断路器回路留出保护装置越级动作的时间。
06-10-23 14:16
为确保水喷雾灭火系统和变压器处于安全可靠的运行状态,消防泵启动和喷雾电动阀门打开必须有严格的逻辑闭锁关系。为了防止在变压器开盖检修时,误碰测温电阻(使测温电阻升温)而引起误喷事故的发生,必须规定变压器在停运时,应事先人工停止装置运行对主变套管处进行温度检测。当检测到某一台变压器的某一点超温时,控制系统自动启动消防泵,但并不立即打开这台变压器的喷雾电动阀门,继续检测这台变压器三侧断路器的状态,只有当这台变压器有关的断路器相继动作跳开后,控制系统才会确认是这台变压器起火,这时再自动打开这台变压器的喷雾电动阀门进行喷雾灭火。如果检测到某一台变压器的某一点超温,又检测到另一台变压器的三侧断路器有动作,因闭锁条件的限制,控制系统不会打开任何一台变压器的喷雾电动阀门进行喷雾,此时仅有消防泵在转动。
06-10-23 14:17
两台消防泵(一主一备),能用控制盘上的手柄进行主、备用的切换选择。当主泵由于种种原因启动不起来或流量、压力不够时,水泵出口处的电接点压力表将向控制系统反馈信息,激发控制系统启动备用泵。因压力不够,备用泵投入运行时,主泵并不退出运行。
  这套水喷雾灭火系统具备自动、手动、应急三种操作状态,通常应置于自动操作状态。在变压器附近和消防泵房内有应急操作箱和手柄或按钮。优先级别从低到高的顺序为:自动、手动、应急。应急操作按钮设在变压器附近的控制箱上,操作时应先按动消防水泵的启动按钮,再按动相应变压器的喷雾电动阀门按钮即可实施喷雾。停止系统工作必须在控制盘上操作。手动操作靠旋动设在消防控制盘和泵房控制箱上的相关控制手柄进行,主要用于检修过程中的试验工作,当然也可用于实施喷雾灭火。
06-10-23 14:17
系统投入运行后,可能几年甚至几十年不会发挥一次作用,但是一旦出现火情就必须快速可靠地投入到灭火工作中,要做到这一点,关键是使系统始终处于良好的状态,水泵、电动阀门必须运转灵活、开启自如、关闭严密。以前安装的水喷雾灭火装置,常因检修时间过长或漏检,而出现运行障碍。新研制的这套装置具有自动离线检测的功能,在装置投运前,预先设定一个自动巡检的周期,投运后便开始倒计时,待预置时间减到零时,装置自动进入巡检状态。也可以通过人工按动巡检按钮进行强制巡检。
  在巡检状态下,装置首先自动关闭来自生活供水装置的补水电动阀门,切断补水的水源;然后自动打开主管路的泄水电动阀门,并顺序启停两台消防泵,同时通过水泵出口处的流量计和电接点压力表及泄水阀门处的流量计监视判断消防泵的工作状态;在消防泵正常停止后,延迟7~10 min,待管路的余水基本自然泄空后,再顺序开关主变压器的喷雾电动阀门,此时由于管路内水量很少,几乎无压力,所以不会有水从雾化喷头流出,也能有效地防止冬季冻裂立管或堵塞出水管的现象。最后关闭泄水电动阀门,打开补水电动阀门向主管路补水,恢复到正常运行状态。在巡检过程中,每一步操作都能自动地进行成功与否的判断,发现问题停止巡检,发出信号,提醒值班人员通知维护检修人员检修。检修时可根据控制盘上的光字牌判断故障点,检修完毕,应按动巡检按钮重新开始强制巡检。正常巡检的全过程约需15 min。巡检后的补水时间将视生活供水系统的能力决定。为了在补水时能将管内的空气排除,在管路的最高点装设了自动排气阀。
06-10-23 14:18
为了系统的可靠运行,我们选择了不锈钢为外壳的、聚四氟乙烯为内衬套的电动蝶阀作为喷雾和泄水的主阀门。为了方便检修,在这些电动阀门的部位设置了相应的手动蝶阀。
  为现场试验安全起见,试验前停运被喷的变压器。为使试验更接近实际状态,采取了如下的模拟措施:将处于分闸状态的三侧断路器的两端隔离开关拉开,手动使断路器合闸,模拟变压器处于运行状态,控制系统开始对主变压器进行温度检测;在当地消防控制箱处,用电阻箱改变停运变压器上任何一只温度变送器的输出端电流,模拟变压器套管处温度越限的状态,这时控制系统开始检测开关是否变位;在保护室内人工动作变压器的主保护,使三侧断路器分闸,模拟变压器事故跳闸的状态。
06-10-23 14:18
经现场试喷验证:在向温度变送器送入变压器套管根部超温值的相应电流后,系统的控制装置即发出灯光和音响报警信号,并同时启动消防水泵;在人工操动断路器10 s后,电动喷雾阀门开始开启;再过约12 s,阀门全部开启,喷头正常喷雾。经现场自动巡检过程的动作验证:无论是依预定周期开始巡检,还是由人工按动巡检按扭启动巡检程序,巡检过程的各项动作内容均有条不紊地进行,巡检时间约为15 min。现场的试验结果表明:整套装置动作及时、灵敏、可靠,自动化程度高,灭火喷雾及日常巡检均自动进行,并记录了最后一次的动作时间和状态,能有效地防止火灾的蔓延,还能为事故后的分析提供必要的记录数据。
  上述水喷雾灭火系统的整体系统及管路的设计,雾化喷头的选择与布置设计均由华北电力设计院、北京供电设计院负责,控制装置和温度采集装置由北京泰辰电子工程技术有限责任公司生产制作。控制软件由北京供电局和北京泰辰电子工程技术有限责任公司联合开发,并由北京泰辰电子工程技术有限责任公司负责编制。
06-10-23 14:18
附图为这套装置的典型系统示意图
新型水喷雾灭火系统示意图
①——补水管;②——泄水管;③——喷雾管
06-10-23 14:19
5 使用注意事项
5.1 因消防系统动作时水压很高,系统上的所有管件与阀门等均应选择符合最高工作压力要求的产品部件,特别是与生活供水系统相连接的部位和绿化用水引出的部位。
5.2 在主喷雾电动阀门至喷雾管之间应在最低点(管子底部)设置防冻放水用的手动阀门。在绿化用水引出部位也应装设防冻放水嘴。在系统主管路的最高点,必须安装自动排气阀。
5.3 在主喷雾电动阀门井处宜设置结合器,供消防车接驳,当然结合器不能离主变过近,以免火灾时人员无法靠近作业。
06-10-23 14:19
5.4 尽量选择变压器与散热器分开布置的方案,且宜选择散热器集中在一侧的产品。这种情况下,可以在主变周围的喷雾管与散热器喷雾管之间加设手动阀门,并使水流从电动阀门出来后首先到达散热器处,而后再到达变压器本体周围。采用这种方案的目的在于充分利用水喷雾灭火系统的功能,通过手动操作的方法,达到定期清洗散热器和在主变过负荷时水冲散热器降温的目的。
5.5 建议选用立式斜流泵而不用卧式离心泵,这样能够确保在消防作业时,地下蓄水池的水位不影响水泵取水,并且可使泵房建在地下蓄水池之上,免除了消防泵房水淹之虑。如不用立式斜流泵而用卧式离心泵,那么须将泵房的地面标高降至地下蓄水池底板之下,才能保证在消防作业时,卧式离心泵始终处于自灌取水的状态,以防止在取水过程中,由于种种原因需要备用泵投入时,因水位下降发生备用泵吸不上水的现象。
06-10-23 14:19
不错,支持了.
08-03-12 09:13

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯