登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:绕线式电机烧毁...求助[急]
点击:2205 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
as333
我厂行车大车电机一周烧了三台[转子绕线式,7.5KW].检查判定定子回路无问题,负载无问题,......现在运行情况是转子回路中窜的电阻中有一组严重发热,电机也发热.[当行车换向时电阻会烧红]..在这请教问题可能出在哪里...谢谢
06-10-17 19:02
1楼
编辑
引用
管理
kql
请问是烧转子还是定子呀?
06-10-17 20:47
2楼
编辑
引用
管理
lljjff
你查一下凸轮开关吧
06-10-17 21:28
3楼
编辑
引用
管理
liugongqingd
查转子电阻有无断路
06-10-17 21:54
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 16:42
5楼
编辑
引用
管理
as333
是烧转子,电机本体经过互换证明无问题,现在问题大体集中在电阻.凸轮控制器这一回路上,我们按图重新布过线问题依旧.凸轮控制器外观检查无异.准备今天换个看看...
06-10-18 19:06
6楼
编辑
引用
管理
liugongqingd
如果在低速档位上,电机有比较大的噪音,最高档位电机运行比较正常(最高档凸轮控制器短接转子三项)多数是电阻的问题
06-10-18 20:58
7楼
编辑
引用
管理
zhangyifeng
应该是变阻器的问题
06-12-05 20:43
8楼
编辑
引用
管理
liugongqingd
从转子到电阻有无断相或接触不良
06-12-06 06:18
9楼
管理
南阳防爆
该帖内容不符合相关规定!
07-04-28 15:42
上一页