主题:电表为何会倒转
点击:4371 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zhypt001
单相电表有负荷时运转正常,但无负载时铝盘为何慢慢倒转?
06-10-15 00:20
1楼
编辑
引用
管理
lixjgz
我觉得应该是无功功率很大!~~!
06-10-15 16:45
2楼
编辑
引用
管理
mihuanling
接反了也会倒转的
06-10-25 15:59
3楼
编辑
引用
管理
zhaoht
可能是剩磁所致。
06-10-26 16:08
4楼
编辑
引用
管理
liguoxing
是这样的,不过转半圈不到就不会动了,这是由于机械上的原因,机械式的表大多都这样,电子数码式的就不存在这种情况。
06-10-26 22:27
5楼
编辑
引用
管理
yinwei1230
这是电表内部的防潜钩作用,是防止电表在无负载情况空转现象的发生
06-10-31 16:11
6楼
编辑
引用
管理
zhypt001
对不起,可能是我没说清楚。
情况是这样的:某住户有负载时运行正常,当他一家子走亲戚两个多月回来后,电表却倒转了近三十度电,真是不可思议!
08-07-19 18:29
7楼
编辑
引用
管理
1024518479
我认为该户的出线端有问题.以前我也碰到过用此法偷电;其中详情暂不作分析
08-07-23 18:04
8楼
编辑
引用
管理
1024518479
是调动过磁平衡装置,这种现象存在不少,也说是一种偷电方式罢。
08-09-19 07:13
9楼
编辑
引用
管理
zlx12345
这样的事情还是少解释吧
否则偷电的人?
08-09-19 15:52
上一页