登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:多台电机的断路器选择问题[求助]
点击:2672 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
电工一郎
400安有点小,不可靠.
06-10-23 04:20
11楼
编辑
引用
管理
岚
建议选630A
06-10-25 17:15
12楼
编辑
引用
管理
GP188
按口诀:电力加倍,算。193KW就是386A,本人推荐600A的断路器
06-10-27 14:36
13楼
编辑
引用
管理
大宇edi
400A.不会同时启动的.
06-11-05 21:49
14楼
编辑
引用
管理
ghjzxy
!!!!!
07-01-18 16:42
15楼
编辑
引用
管理
2006xlsfc
建议使用600A为宜
07-01-18 20:21
16楼
编辑
引用
管理
xuyongkui
最大设备的起动电流,与各设备的工作电流之和就可以了
07-01-18 22:11
17楼
编辑
引用
管理
jixiuchang
建议用600A开关,因为现在东西的质量不好说,经验呀。
07-01-25 21:39