主题:60HZ的电机用于50HZ电路中会怎么样?

点击:6735 回复:30

同步电机如果同样是50HZ转速不会低,异步电机如果同样是50HZ转速稍有提高
相同频率下电压提高会导致电流偏大
06-10-10 19:45
哈哈哈!我做变频器工频50电机做到过120HZ也没事,很多情况都是灵活多样的,我们要具体问题具体分析,实事求是,理论联系实际能一锤子敲死(不实用\烧坏过热....)
06-10-11 13:59
哈哈哈!我做变频器工频50电机做到过120HZ也没事,很多情况都是灵活多样的,我们要具体问题具体分析,实事求是,理论联系实际,不能一锤子敲死(不实用\烧坏过热....)
06-10-11 14:00
不好意思,电机有配套控制器控制,如果不过载是不会烧毁的
若不考虑控制器,就是三相电源
对于一台电机,往高频(超过其额定频率)运行是不容易烧毁的(除了过载),而是低频情况容易烧毁。电机绕组是一组组线圈,可以理解为电感,交流电机运行时,在空间形成的旋转磁场切割这些绕组,形成一个反电势,可以认为是电感上的电压,它和线圈电阻电压与电源电压相平衡(电路中的电源和负载电压关系)。高频时磁场旋转快,形成的反电势大,电阻上降落的压降较小,线圈中的电流较小;相反,低频时,反电势低于额定状态值,线圈电流较大,发热严重,损耗增加。因此在没有过载的情况下也有可能烧毁线圈.
另外,你是做变压变频的吧
06-10-11 16:24
哈哈哈!我做变频器工频50电机做到过120HZ也没事,很多情况都是灵活多样的,我们要具体问题具体分析,实事求是,理论联系实际,不能一锤子敲死(不实用\烧坏过热....)
----------------------------------------------
06-10-11 16:26
我是做做变频的,你说的很好,不过现在的变频技术在出错防护上有很高的技术,在《电机学》上也有很多说道。。。。对于不衡功、转距等控制方式来说HZ和I是成反比的。
06-11-09 18:25

引用 iddi2006 在 2006-9-27 21:46:00 发言【内容省略】

好好玩哦。。。。。。做电工的就不懂N=60F/P了吗?
最后修改:2006-11-10 10:33:30
06-11-10 10:32
转速会下降,温度会升高,振动会增大,噪音会增大,出力会降低。
06-11-10 10:39
楼上请注意,我和25楼讨论的是变频的问题,这在电机学中就并不是你那个公式那么简单了,这个问题比一楼说的要深一点,你那个公式只适用于市电使用。
06-11-10 14:47

引用 iddi2006 在 2006-11-10 14:47:00 发言【内容省略】

好好玩哦。。。。。。
06-11-18 13:23