主题:我的M440的报的F003故障和大家的不一样,大家帮个忙解决一下
点击:4364 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xwm_234
机器有时报F003,有时又能连续运行好几小时,查直流母线电压也有546V,三相电有360V左右也正常,我要从哪里查起呢?有没有可能是取样部分问题?
06-09-05 20:55
1楼
编辑
引用
管理
xwm_234
大家帮忙一下,谢谢
06-09-08 22:14
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
你的F003是瞬间过载,虽然未造成停车,但过载故障是存在的!
06-09-08 23:18
3楼
编辑
引用
管理
xwm_234
一报F003就停车的,有时能重新启动,有时又不能(故障都能复位),有时连续一上午也不能启动(都报F003),但到下午时又能运行的好好的,过一晚(不断电)又不能运行了。查过电容充放电都很正常(指针万用表没的),直流电压有560V,CPU板也换过了,CPU板在另一台上(是11KW的)能正常运行。
最后修改:
2006-9-11 20:56:56
06-09-11 20:55
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
带的是什麽负载?
06-09-11 21:27
5楼
编辑
引用
管理
xwm1970234
有负载和没负载都会报F003
06-09-12 11:07
6楼
编辑
引用
管理
xwm_234
能帮一下吗?信工?故障不定时的还会报,不知道除了788j检测直流电压外,还有什么能F0003的电路?
06-09-13 19:59
7楼
编辑
引用
管理
xwm_234
顶一下,大家帮忙一下
06-09-14 19:26
8楼
编辑
引用
管理
xwm_234
顶!!
06-09-21 19:46
9楼
编辑
引用
管理
杨博文
啊顶
07-07-25 08:10