主题:可否用中继代替接触器,200W电机能否用0.75的线

点击:8112 回复:34

不行,中间继电器的隔离不好。
除非一根线用一个中间继电器。
08-12-01 11:55
可以,放心,我就是这么用,^_^不会出什么问题的。
08-12-01 13:18
可以归可以
俺规定动力主线路控制电机最小1.5
08-12-09 21:12
线还可以,但是继电器可能就不行了,因为启动时电流太大容易在继电器的触点上出现烧蚀电阻会曾大,而产生恶性循环
09-02-04 13:41
可以,控制线路不长,0.75足够