登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:求救:为什么模拟输入模块6ES7 331-1KF01-0AB0 输入4~20ma不行啊
点击:3588 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
gjhui888
模拟输入模块6ES7 331-1KF01-0AB0 资料上介绍可以输入4-20ma 的电流信号,但是在硬件组态时,选择4-20ma 的电流信号却不能通过,请问各位高手是什么原因啊,是不是step7软件问题啊,我用的是v5.2+sp1。
06-07-10 16:19
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
你的量程卡设置正确了吗?
06-07-10 16:23
2楼
编辑
引用
管理
gjhui888
这个模块没有量程卡的,另外我是在硬件组态阶段就不能通过了
06-07-10 16:26
3楼
编辑
引用
管理
gjhui888
我必须把设置为电压或着电流+-20ma才行,0-20ma也不行 的
06-07-10 16:28
4楼
编辑
引用
管理
gjhui888
各位高手可以在step7里试一下,看能不能通过,帮帮小弟了,不胜感激!
06-07-10 16:31
5楼
编辑
引用
管理
sammy364
可以的 在组态的时候 在I状态 下面的信号范围可以选择的
06-07-13 16:35
6楼
编辑
引用
管理
robertjml
正如 gjhui888所说, 模拟输入模块6ES7 331-1KF01-0AB0没有量程卡, 对输入信号类型的设置是在 Hardware Configuration里完成.
我在组态的时候, 在I状态下面的信号范围, 0--20mA/4--20mA/+--20mA可以选择的. 编译并存盘没问题! 我的S7是V5.3+SP3.
06-07-14 09:52
7楼
编辑
引用
管理
hacpzl
两种可能:
1. 硬件的型号与你组态的型号不一致.
2. 量程卡设置有问题
06-07-16 12:40
8楼
编辑
引用
管理
sutao_ren
同意7楼的看法
06-07-17 17:31
9楼
编辑
引用
管理
gjhui888
谢谢大家了。问题解决了,是step7的版本问题,v5.2有这个bug,后来我装5.3就行了,最后在西门子技术支持那里得到了证实,v5.2可以通过下载补丁解决,或用v5.3
06-07-18 13:41
上一页
下一页
工控新闻
华北工控自助终端专用AI整机,助力构建智慧医院数字能力底座
广东:健全上市培育孵化体系 支持突破关键核心技术的科技型企业上市
美云智数发布研发AI智能体全栈解决方案
图尔克安全可持续:分布式技术驱动的生产新模式
霍尼韦尔公布2025年第四季度及全年业绩 发布2026年业绩展望
走出舒适区的“工业之眼”,正在何处加速进化?
从普及型3D扫描仪到全链路3D视觉解决方案,知象光电正领跑行业
预计年产百万台!特斯拉第三代人形机器人即将亮相
更多新闻资讯