主题:电机和风机如何合适匹配

点击:18234 回复:43

楼主所提出的问题关键在哪呢?是负载周期性的问题吗?我怎么觉得问题的关键是如何选择合适的电机功率与风机的螺旋桨风速匹配呢?
楼主知道风机类的负载特性是什么吗?叫变转矩负载特性,那末变转矩负载特性又是什么样子的呢?他是抛物线特性。那抛物线的横坐标的物理意义是什么?纵坐标的物理意义是什么?有谁知道呢?请告诉我。知道了这个抛物线的负载特性的物理意义,楼主就知道了风机类的电机不允许过载了。因为一旦过载,就算电机能承受(短时的),变频器也受不了。要么就加大风机电机和变频器的容量。那成本可就可观了。也是一种浪费。
风机和泵类是一种特殊的负载特性,了解他,才能更好的、更合理的使用他。
最后修改:2006-7-8 22:06:28
06-07-08 22:05
重点还是风机和电机的匹配,因为周期性的工况已经是很明确了。我的电机不用变频器,还望这位老兄多多赐教。
06-07-10 09:30
这是风机制造设计的事情,根据风机的实际风压、风速(流量)要求,计算出螺旋桨轴功率与转速的关系,即可确定风机的电机型号和技术参数了。
06-07-10 20:28
最近没有人来看了?顶一顶,别凉了。
06-07-17 09:48
大家加油,都发表一下宝贵意见。
06-07-20 15:24
不太清楚,但还是顶一下,希望有高手来指点迷津
06-07-20 16:02
想法不错,可惜缺少经验,就像11楼所说的这是一个变转矩负载,现有电机的合理性就不多说,如果选用功率稍小的电机,缺点:1.过载永远对电机只有损坏,没有什么好处,而且你所说的周期性的过载对电机来说不只是偶然,而是工作的必然,偶然的过载对电机已经是不好了,而必然的工作,你说呢??   2.国内电机的功率数,比较接近的有那些?90千瓦与110千瓦就是相邻的,如果用90替代110结果如何?肯定的过载跳了,就算让你找到了可以替代的功率较小的电机,他的工作效率肯定达不到你们的要求,功率小了,额定转矩必然也会小,T=9550*P/N,转矩=9550*功率/转速,都是额定值.就这些.
06-07-20 20:56

这个问题我以后也会碰到。我还是去隔壁请教一下工程师。。。如果我弄懂了就和你一起分享一下
06-07-21 11:05
好的,期待ING
06-07-24 10:17
可是书上讲的电机选型的方法中,有一种就是针对周期性工况下工作的负载,用等效功率法或者等效电流法来计算电机功率的话,所选的电机额定功率都要比负载最大功率低。这又怎么解释呢?难道书上说的错了么?过载究竟是对什么不好?除了对绝缘损坏外,还有什么方面么?请老兄要多指点阿。
06-07-24 10:27