主题:安川F7:操作器上的“stop"灯闪亮
点击:2021 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wwenyong
请问熟悉F7的朋友:通电后操作器右下方的stop灯一直在闪亮中,但是显示屏没有其他故障信息显示,而且风扇不转。
感谢各位的分析!
06-06-15 23:23
1楼
编辑
引用
管理
瑞雪飘扬
运行信号有吗?如果有是没有给定频率,停止灯会闪烁
06-06-16 08:45
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
给定运行频率及运转信号,然后看一下是否运行!
06-06-16 09:03
3楼
编辑
引用
管理
wwenyong
不好意思!查到最后,还是有关参数的问题