登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于如何设置i/o点的问题
点击:3600 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zxlwz
各位大虾好,我是plc的初学者,学习过程中存在和多问题,希望各位多指教.最近我遇到一个问题,plc I/O点如何设置,比如说三菱A2系列,它的每个I/O模块都一样,那么输入或者输出的端子号是如何与I/O模块的内部接点想对应的?
06-06-04 10:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
具体I/O配置是什么?
06-06-04 16:07
2楼
编辑
引用
管理
zxlwz
就是如何给I/O 接点定义或者说编号,恳请各位大虾指点!
06-06-05 01:08
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
废话!
你CPU右侧从左到右安装的模块分别是什么?
06-06-05 08:47
4楼
编辑
引用
管理
zxlwz
输入模块从左到右全是A1SX41(16点)共10块,输出模块全是A1SY10(16点)共17块.
06-06-06 00:25
5楼
编辑
引用
管理
lifeng70985
A系列我不是很懂,如果是Q系列的我就知道~~换Q系列把
06-06-06 11:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
zxlwz
在 2006-6-6 0:25:00 发言
【内容省略】
[size=4]
你不是一般的晕呀;
谁告诉你A1SX41是16点;(A1SX41----32点输入单元);
你用的CPU是什么?底板是什么?
查清型号再说,不要乱讲!
[/size]
最后修改:
2006-6-6 14:25:05
06-06-06 14:22
7楼
编辑
引用
管理
lilygod
请问哪里有A系列的选型资料?
06-06-06 15:09
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
查清型号再说.
06-06-06 18:15
9楼
编辑
引用
管理
lipenhui
输入模块从左到右全是A1SX41(16点)共10块,输出模块全是A1SY10(16点)共17块.
这种模块一般配套的是ANS系列的CPU,从你提供的模块个数来看,I/O总数达到592个点
输入模块A1S41是32点输入10块计320点,A1SY10是16点输出点17块计272点.总数近六百点应该使用的是A2USHCPU或者A2SHCPU-S1等CPU,
I/O地址是从CPU的后一块开始计,第一块A1SX41编号为:X00-X1F 第二块为:X20--X3F 第三块:X40-X5F以此类推第十块为X120-X13F,第十一块为A1SY10输出模块编号为:第一块输出编号
Y140-Y14F 第二块;Y150-Y15F 以此类推:最后一块输出模块为:Y250-Y25F
06-06-06 22:03
上一页
下一页
工控新闻
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
更多新闻资讯