主题:紧急求助 电缆对地短路怪现象
点击:2007 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
松花江
谢谢楼上的各位老兄,说来惭愧,这也是我的一次失误,希望各位引以为戒。当时用电设备启动时把上级变电所的电闸拱跳闸,所以我刚开始以为供电电缆放炮短路了呢,在电缆与现场控制负荷的开关柜里的断路器还连着的情况下,用摇表量供电电缆的接地情况,结果误判断电缆为对地短路,而事实上,这些电缆确实并没有对地短路。当时,现场控制负荷的开关柜里的电压表是380V的,开关柜上220V的指示灯也都有。(我用的是万能断路器)
06-05-30 20:49
11楼
编辑
引用
管理
疑问
学习学习!
06-05-30 22:10